Hallo,
Even voorstellen : ben sinds 2023 bezig met een baan op te bouwen. Tot voor kort (eergisteren) ging het goed. Echter na firmware update van de TM44 modules (en ook de OC32/NG modules alsmede de RM-C) zie ik in iTrain dat de blokadressen opeens een numerieke reeks hebben gekregen. De blokadressen zijn nu iets in de orde van 1 t/m 16 genummerd. Ik kan dit niet wijzigen. Zodra ik het nummer verander in het juiste blokadres, maakt ie er weer een ander nummer van. Hetzelfde geldt voor de terugmeld adressen. Ik heb iets fout gedaan, maar weet niet wat.
Bijvoorbeeld : Blok 2 had adres 1.2 =>nu adres 2; blok 3 had adres 1.3 => nu adres 3 enz. enz.
terugmelders van blok 2 => hadden adres 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 => nu 2.1 - 2.2 -2.3 -2.4; dit gaat zo door tot en met de terugmelders van blok 4; echter blok 5 (3 terugmelders) springt dan naar 17.1 - 17.2 - 17.3; zodat ik uiteindelijk bij blok 16 (1 terugmelder) adres 52.1 krijg.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd. Weet ook niet wat dit veroorzaakt heeft. Denk de firmware update en dan een instelling fout, maar welke weet ik niet. Gaat even mijn petje te boven.
Met vriendelijke groet,
Marc
Even een aanvulling met bijzonderheden :
Ik zit nu achter de pc in de woonkamer. Als ik op deze pc het tcdz-bestand van de baan open met iTrain, dan zie ik in de lijst van de blokadressen en terugmeldadressen WEL de juiste adressen opgesomd. Dit tcdz-bestand staat op mijn OneDrive in de cloud en kan ik dus ook openen op de pc welke aan de baan is gekoppeld. En nu het gekke : zodra ik op de pc van de baan dit tcdz-bestand open ( en dus ook de Dinamo-modules aanstaan en gekoppeld zijn met de pc) dan zie ik de lijst van de blokadressen dus op de numerieke wijze zoals eerder omschreven.
Dus zodra iTrain in verbinding staat met de baan en dus de Dinamo-modules, verandert de lijst met blokadressen.
Als ik dan een willekeurig blokadres of terugmeldadres wil veranderen in de juiste waarde, maakt iTrain er weer iets anders van.
Ik zie ook, en dat is mij gisteren pas opgevallen, dat als ik met de cursor van de muis over het invulveld van een adres hoover, ik een cijfer zie welke overeen komt met het nummer van het blok of terugmelder. Dit is misschien normaal, maar is mij nooit opgevallen.
De firmware update is in mijn ogen goed gegaan. Ik heb de 4 TM44-modules geupdate van versie 1.20 naar 1.24A. DinamoConfig geeft in de status ook aan dat alles ok is en dat alle versies conform gelijk zijn. Master en Slave verhaal is ook ok.
Ik denk er sterk over om de firmware van de TM44 weer terug te zetten naar versie 1.20, om te kijken of het hier aan ligt.
Tot zover weer enige uitleg.
Met vriendelijke groet,
Marc.
Probleem is opgelost.
Op onverklaarbare wijze waren interface adres instellingen in iTrain veranderd van de juiste waardes naar standaard.
Sorry voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
Marc.